Régleage de nos systèmes de ventilation

Forums Vie de l’immeuble Infos pratiques Régleage de nos systèmes de ventilation

Ce sujet a 48 réponses, 10 participants et a été mis à jour par  nico, il y a 2 mois et 3 semaines.

15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 49)
  • Auteur
    Messages
  • #1692

    De notre côté, la température dans les chambres / couloir / SDB et WC est effectivement agréable, le problème se situe dans le salon / cuisine qui comporte 4 grandes portes double fenêtres, et où la température est vraiment froide, pour une pièce à vivre c’est plus que dérangeant.
    Le thermostat est pourtant au maximum. La température sur le pavé digital de la centrale indiquait ce matin 18,5°, il me semble que cela correspond à la température à laquelle l’air est renvoyé dans tout l’appartement donc je ne vois pas comment l’appartement pourrait être chauffé à 19°, même avec une bonne isolation, les 4 double fenêtres de la pièce à vivre font également baisser la température.
    Que pouvons-nous faire?
    Merci

    Typhaine

    #1693

    antunes
    Participant

    Je me disais la même chose.

    Il y a 7 fenêtres chez nous dont 5 dans la cuisine salon ou il fait 17 au lever stores baissés .

    Il y a peut être une déperdition de chaleur à ce niveau.

    On n’est pas à l’abri de découvrir un nouveau pb (oubli) d’isolation suffisante au niveau des fenêtres ! Lol

    Et j’ai aussi le sentiment qu’il fait plus froid dans le A que dans les autres parties de la résidence .

     

    #1694

    nico
    Participant

    Bonjour à tous,

    Je ne comprend vraiment pas comment vous pouvez ne pas atteindre la consigne de température. Les 19°C doivent être atteint par -7°C extérieur, sans soleil et sans apports internes (Norme NFEN12831). Si le dimensionnement est bien fait et que l’installation fonctionne correctement, avec la température extérieur actuelle + les apports internes + le soleil, nous devrions tous pouvoir chauffer à 25°C !

    Ceux qui ont des problèmes de chauffage, si vous le voulez contactez moi en MP pour que je vienne constater sur vos machines.

    Nico B

    #1695

    antunes
    Participant

    Un grand merci à Nicolas pour son intervention sur notre installation !

    Ce soir, nous avons du chauffage 😆

    N’hésitez pas à lui faire remonter l’information si votre système ne fonctionne pas…

    #1696

    lbriand
    Participant

    Nous venons de monter la température de consigne au max. On va voir si on dépasse les 20° demain matin, j’ai mis le thermostat à 22°.

    En modifiant la T° de consigne, je me suis rendu compte que le mot « Filter » apparaît en clignotant. Cela fait effectivement à peu près 6 mois que les installations doivent être en route.

    #1698

    lbriand
    Participant

    La modification n’a eu aucun effet sur la température  de l’appartement. Toujours 20°

    Par contre la consommation électrique à grimpé en flèche.

    Et la température affiché dans le boitier en plexiglas est à plus de 40°.

    Est-ce que quelqu’un sait ou est le capteur?

     

    #1699

    nico
    Participant

    @Ibriand

    Quand vous dites « nous venons de monter la température de consigne au max », vous parlez d’où ? sur le thermostat, la machine ou le boitier de régulation ?

    Le capteur de température du thermostat est dans le thermostat lui même, le capteur de température du boitier en plexiglass est au dessus de la résistance électrique, mais il ne sert pas à réguler la chaleur de l’appartement, juste le fonctionnement par cycles de la résistance.

    Nico B

    #1702

    lbriand
    Participant

    Le thermostat de l’entré est sur 22.
    La température sur la machine est maintenant sur 22 aussi, je l’ai diminué ce matin.

    Le boitier en plexiglass, posé sur la machine, oscille maintenant entre 43.5° et 46.2°. Avec une diode orange qui s’allume et s’éteint toute les quelques secondes ->  « Anzeige Verbraucher EIN » soit  » Equipement ON ».
    Cette température affiché à jusqu’à présent toujours été à peu près celle de l’appartement. soit 20°
    Le plus ennuyeux reste l’augmentation subite de la consommation (x4) hier matin alors que l’appartement étais vide, et que nous n’avions touché à rien depuis 24h.

     

    #1704

    nico
    Participant

    La température de consigne autour du bouton du thermostat est assez approximative. Il faut considérer le thermostat comme l’organe de réglage permettant d’avoir plus ou moins chaud dans l’appartement, sans trop regarder sur quelle graduation l’on est, car ce ne sera pas la même température que celle résultant dans les différentes pièces.

    La température sur la machine doit être au maximum en période de chauffage (28°C), car elle ne sert qu’au contrôle du by-pass de l’échangeur, et comme l’on dépense de l’énergie pour chauffer, il faut être certain qu’à aucun moment on puisse réchauffer de l’air extérieur sans l’avoir au préalable pré-chauffé avec l’énergie récupérée sur l’air extrait.

    La température sur le boitier en plexiglass (qui commande le fonctionnement de la résistance électrique) est la température de soufflage de l’air dans les pièces. Lorsque la résistance n’est pas en fonctionnement, la température affichée est plus ou moins proche de la température moyenne de l’appartement (en fonction de la température de l’air extérieur). Lorsque la résistance est en fonctionnement, la température de soufflage oscille entre deux valeurs qui différents suivant les appartements (pour ma part a titre d’exemple, c’est entre 32°C et 42°C).

    Concernant la consommation électrique, elle est directement proportionnelle au temps de fonctionnement de la résistance.

    Nico B

    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 ans par  nico.
    #1706

    lbriand
    Participant

    Merci,

    C’est maintenant beaucoup plus clair. Je pensais que la température de consigne étais la température sur la machine.
    Grace à vos explications, j’ai enfin compris le  principe de fonctionnement.

    Merci et bon week-end.

     

    #2112

    nico
    Participant

    Bonjour à tous,

    Petit retour d’expérience sur l’installation de notre commande multi-débits pour la ventilation, que beaucoup d’entre vous qui ont des problèmes de chauffage ont eu ou vont avoir prochainement.

    A priori le réglage qui a été fait pour notre appartement est 90/130/150 m3/h

    1 – Puissance réelle

    Pour connaître la puissance disponible sur l’air pour chaque position, il faut chronométrer le temps de fonctionnement de la résistance sur un cycles complet de commutation. Pour ma part cela donne les résultats suivants :

    • V1 : 10,2 secondes / 30 secondes = 34% du temps, soit environ 680 W
    • V2 : 13 secondes / 23,9 secondes = 54% du temps, soit environ 1.080 W
    • V3 : 17,3 secondes / 24,7 secondes = 70% du temps, soit environ 1.400 W

    2 – Débit d’air

    Au moment du test la température de soufflage hors chauffage était de 19,1°C ; celle en chauffage était de 46,1°C (moyenne entre la température la plus basse et la plus haute lors d’un cycle de fonctionnement de la résistance (44,6 à 47,6 °C)). Ce qui, avec les puissance vues avant donne les débits suivants :

    • V1 : 74 m3/h
    • V2 : 117 m3/h
    • V3 : 152 m3/h

    Bref, pas exactement le réglage à priori effectué sur la machine, mais pas loin non-plus.

    3 – Consommation de la centrale

    Hé oui, plus la vitesse est élevée, plus la centrale consomme, et pas de façon linéaire, puisque les pertes de charge évoluent avec le carré de la vitesse de l’air. Avec le Wiser IM5 je peux lire les valeurs de consommation suivantes :

    • V1 : 20 W
    • V2 : 37 W
    • V3 : 63 W

    N’hésitez pas à partager vos propres données.

    Nico B

    #2274

    marie-m
    Participant

    Bonjour,

    Je pense que déjà dans beaucoup d’appartements l’isolation des tuyaux de VMC et le nouveau paramétrage a eu lieu.

    Est-ce qu’il est devenu plus chaud chez vous? Êtes-vous contents?

    Comme c’est le mois de mars, nous aurons plus de grands froid comme on a eu cet hiver. Comment on peut être sûrs, que la bonne température soit maintenue dans les logements, s’il fait  moins -7° à l’extérieur?

    Le spécialiste Zehnder m’a DIT que la garantie de Bouygues sera appliquée et pour l’hiver prochain 2017-2018.

    Mais où est ECRIT cette information? Je ne le sais pas. Est-ce qu’il y a un accord écrit quelque part?

    Je ne crois plus au paroles…

    Est-ce que le conseil syndical peut demander à Bouygues une confirmation écrite que la garantie soit maintenue pour l’hiver prochain?

     

    #2281

    nico
    Participant

    Bonjour,

    Est-ce qu’il est devenu plus chaud chez vous? Êtes-vous contents?

    La température de soufflage a augmenté, c’est très sensible surtout sur les pièces les plus éloignées de la centrales, qui ont la plus grande longueur de réseau. La température de soufflage étant supérieure, la puissance l’est également.

    Comme c’est le mois de mars, nous aurons plus de grands froid comme on a eu cet hiver. Comment on peut être sûrs, que la bonne température soit maintenue dans les logements, s’il fait  moins -7° à l’extérieur?

    Les déperditions étant proportionnelles à l’écart de température, si vraiment vous voulez vérifier que vous pourrez atteindre 19°C par -7°C extérieur l’année prochaine, mettez le chauffage à fond et regardez si vous atteignez les 31°C la nuit lorsqu’il fait 5°C extérieur (c’est un peu violant comme test, est faussé car vos voisins ne faisant pas de même, vous aurez des déperditions supplémentaires). Sinon, il faut prier pour une bonne semaine de froid courant mars (ca arrive, mais je m’en passerai bien ;-)) ; ou attendre patiemment l’année prochaine.

    Est-ce que le conseil syndical peut demander à Bouygues une confirmation écrite que la garantie soit maintenue pour l’hiver prochain?

    Nous demanderons.

    Nico B

    #2541

    Bonjour à tous.

    Nous avons, comme tout le monde je pense, eu notre nouveau thermostat installé. Nous avons eu un soucis d’électricité (mauvais branchements, le thermostat de l’entrée  ne fonctionnait pas avec la VMC ) qui est maintenant réglé. Cependant, jai règle le thermostat de l’entrée à 10 degrés, celui de la VMC a 12 degrés et il fait toujours beaucoup trop chaud dans l’appartement, 25 degrés en rentrant ce soir.

    Quelqu’un a-t-il ce soucis? Où est ce que mon problème de branchement n’est toujours pas bien réglé?

     

    merci d’avance

    #2542

    wilfried
    Participant

    Bonsoir Thyphaine,

    Il faut savoir en 1er lieu que le beton emmagasine beaucoup de chaleur donc il est plus difficile de rafraichir les pieces. Ce que m’a expliqué zendher, pour la période actuelle:

    – thermostat sur off

    – le module externe sur force 1 (le chiffre s’affiche sur la vmc)

    -ma consigne est sur 12

    Nous sommes a 24 °C en ce moment, nous laissons donc les fenetres ouvertes. La methode pour garder de la fraicheur est d’ouvrir les fenetres le soir et de fermer les stores la journeés afin de garder la fraicheur accumulée.

    Voila en esperant que cela puisse vous aider, je laisserai le soin aux experts de compléter cette réponse.

    Bonne soirée

15 sujets de 31 à 45 (sur un total de 49)